Visa ett inlägg
Gammal 2010-04-17, 14:29   #166
svenolov
Medlem
 
Reg.datum: Apr 2004
Ort: Lom - Norway
Inlägg: 1 272
Standard

Citat:
Ursprungligen postat av hgkn Visa inlägg
Hej svenolov. Hur jag än gör kan jag inte hitta förreglad. Även sista inställningsknappen för signaltyp i Osynlig master 3.10 är oanvändbar, men förmodar att denna kommer till dom kommande signalerna.
Angående knapparna "Typ av signal". För huvudsignaler finns det fem under typer (subtypes). Dessa typer är infartssignal (infsi), mellansignal (msi), mellanblocksignal (mblsi), utfartsblocksignal (ublsi) eller linjeplatssignal (lpsi). Alla huvudsignaler kan inte t.ex. inte vara en ublsi eller en lpsi. En huvuddvärg (hdvsi) t.ex., kan bara vara en mellansignal. Det är därför som det inte går att göra vissa val, så det är helt normalt.

I mitt exempel som följer (se bilder), har jag definierat en signalbild för en tågväg till en stoppbock som har namnet Ab 4. Om växeln läggs om till Ab 4 (bild 2) så blir hdvsi förreglad mot densamma. Om växeln är lagd rakt fram (bild 1), visar hdvsi ett automatiskt signalbesked som i det här fallet är blinkande grön till vänster.
-
Bifogade bilder
Filtyp: jpg Bild 1.jpg (93.4 KB, 510 visningar)
Filtyp: jpg Bild 2.jpg (96.3 KB, 509 visningar)
__________________
svenolov

I Trainz vet man att det omöjliga är möjligt (bevingade ord myntade av Nisse).

Senast redigerad av svenolov den 2010-04-17 klockan 14:34.